linmiaojing 发表于 2013-12-6 22:08:22

一幢楼通过总等电位MEB就可以实现一幢楼电位相等吗?



基础钢筋与MEB连接,进线箱PE排与MEB连接,采用TN-S接地系统,故障电压从外面窜入这幢楼,这幢楼的所有PE线带故障电压,那是不是意味着框架结构的建筑物每层楼板电压都上升与PE线电压相等,所以人站在楼板上接触户内带故障电压的金属结构的用电设备不会出现触电死亡事故。因为地面与PE线电位相等。

北方郎 发表于 2013-12-10 19:10:49

此图为原理图,大规模建筑需要设多处等电位联结点。

hahaoohehe 发表于 2013-12-10 21:11:27

一幢楼通过总等电位MEB就可以实现一幢楼电位相等吗?

楼层太高,PE线太长时,发生接地故障,此时设备上的电压可能大于50V,最好的方法是再做局部等电位。

1. 不发生故障时,电位相等
2. 发生接地故障时,电位不等
页: [1]
查看完整版本: 一幢楼通过总等电位MEB就可以实现一幢楼电位相等吗?