请教怎么选择铜母线

RT
1,根据最大负荷计算电流选择?有说是根据什么短路电流选择的,迷糊
2,什么时候选单片铜母线,2片铜母线,3片铜母线?
望各位大师详细解说

北方郎 发表于 2013-12-6 17:50:26

满足三个条件:
1、满足载流量,根据变压器容量选择断路器,而非最大计算负荷电流。
2、满足热稳定校验。
3、满足动稳定校验。

tlm75567918 发表于 2013-12-6 17:56:56

单 2 3呢?

lingyan 发表于 2013-12-7 00:57:55

理论上电力系统里任何导线和电器都应该满足正常工作时的持续电流和发生短路时在短路保护动作的时间内能承受短路电流引起的热效应和电动力的作用不会损坏,在380V低压系统里,短路电流比较小,根据持续电流选择出的母线截面,一般都能满足动热稳定性的要求,简单起见,可以不必校验动热稳定性,当然如果你要校验的话,那是最好的啦,不过计算很麻烦,对于6KV以上的系统,短路电流比较大,导体和电器都要进行动热稳定性的校验,对于母线,不仅要校验母线本身,还要校验母线上的支柱绝缘子,穿墙套管,电流互感器等等
母线选单片还是多片,根据承载电流来选择,设计手册中有表可以查询,2片或3片的母线的承载电流,并不是单片电流的2倍或3倍,而是比单片电流的2倍或3倍的值要小,以手册中的数据为准