治学以诚 发表于 2013-12-10 10:36:45

尺短寸长 发表于 2013-12-10 10:46:39

老诚版主是不是认为:零位的设置,是为了“切非”,是不?{:smile:}

尺短寸长 发表于 2013-12-10 10:51:02

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=22217&extra=&page=32
老诚语录 Z066:
肯定是真的。知道你对此完全无知。
我说过,你对电气的问题是一无所知的。

你也无法知道谁对谁错的。
不涉及切非功能时,三位,与二位,都是一模一样的功能。
涉及切非时,三位比二位更具技术经济性。同样配置切非的情况,三位比二位经济1/3费用。
治学以诚 发表于 2013-12-10 10:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

hbsjzsjy 发表于 2013-12-10 11:26:34

刚查了一下万高的样本,其PC级均为三个工作位置。

治学以诚 发表于 2013-12-10 11:28:25

治学以诚 发表于 2013-12-10 11:29:36

hbsjzsjy 发表于 2013-12-10 11:46:29

回复 20# 治学以诚

控制器分为ABCD四种类型,D型消防联动输入为标准设置,B型为可选。A C无此功能。

尺短寸长 发表于 2013-12-10 12:27:31

凡是尽短参与的帖子,都要被弄的污七八糟。
治学以诚 发表于 2013-12-10 11:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

看怎么看;{:smile:}
看谁在看。{:titter:}

尺短寸长 发表于 2013-12-10 14:29:42

回复治学以诚

控制器分为ABCD四种类型,D型消防联动输入为标准设置,B型为可选。A C无此功能。
hbsjzsjy 发表于 2013-12-10 11:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

控制器分为ABCD四种类型是哪一年的产品目录?

http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=166194137&p_File_Name=SCDOC1562-WTS??????20130826-CN.pdf
WTS自动转换开关
32-5000A
产品目录2013

控制器分为ABD三种类型,32A~630A范围的A、B型控制器标配消防信号联动功能,D型控制器无此功能。

尺短寸长 发表于 2013-12-10 14:39:19

回复 20#-21# 治学以诚

老诚,有请评论评论这个——

合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)(曲德刚)
……
4.3.3二段式与三段式选择

    二段式ATSE开关主触头仅有两个工作位,即“常用电源位”与“备用电源位”,负载不会出现长期断电情况,供电可靠性高,转换动作时间快。

    三段式ATSE开关主触头有三个工作位,多个“零位(是指电动状态下)”,即主触头处于空挡,负载断电时间相对较长.是二段式断电时间的2.3倍。

    三段式的“零位”主要是用于ATSE在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维修时隔离之用。维修时的隔离一定要选择隔离开关,它更安全。因为,隔离开关必须具有以下功能:

    ①动触头在断开位置时可锁定或可视;

    ②具有较高的额定冲击耐受电压(1.25倍);

    ③在任何情况下,极限泄漏电流不应超过6mA。
……
4.5对高感抗负载转换控制应注意的问题

    ATSE一般是不允许带大电动机或高感抗负载转换。比如大电动机类负载,当其在运行中切换而电源相位差距较大时,它将受到巨大的机械应力冲击,同时由电动机产生的反电势引起的过电流还会造成熔断器熔断或断路器脱扣。解决方法常采用电阻吸收或减负荷方式,或自动转换开关为延时转换型,两组动触头在转换前增加一延时,可避免在切换大电机或变压器负载时引起的冲击电流。

尺短寸长 发表于 2013-12-10 14:42:05

http://www.abd.cn/e/DoPrint/?classid=59&id=7626
合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)

hbsjzsjy 发表于 2013-12-10 15:22:43

回复 24# 尺短寸长

您的资料是:WTS自动转换开关32-5000A   产品目录2013
我引用的资料是:WATSG自动转换开关32-800A产品目录2013

治学以诚 发表于 2013-12-10 15:27:46

taiyuntao 发表于 2013-12-24 11:26:08

本帖最后由 taiyuntao 于 2013-12-24 11:32 编辑

尺老师解释很清楚,以前多次有人给我提ATSE具备零位检修功能,隔离开关应取消

hl891223 发表于 2015-2-5 18:25:56

治学以诚 发表于 2013-12-10 09:03
胡乱提,楼主最好把审查师叫来,让他看看这个帖子。

为什么生产三位置的互投?


我看北元样本说二段因为中间没有停顿,额定电流不能做到很大,500A
三段中间有0位,接到信号先到0位,再切到另一个电源,因此额定电流能做到很大3150,但是时间是大于二段的

我也不知道诚总和尺总谁对谁错,但是我想问下,消防切换为什么要顿一下呢??单纯为了增大额定电流???
但是一般的消防设备电流再大也不会大过500A吧???