zuomin152 发表于 2013-12-3 11:20:07

请教,关于spd施工图具体要写那些参数啊

平时设计的时候都是直接上样本型号,很少有见写雷规要求的这些参数,听说严格意义上是要求在系统图中表明浪涌保护器的具体技术参数的,对不啊?望高手解惑

hbsjzsjy 发表于 2013-12-3 11:58:07

没有参数依据怎么直接上样本型号?

tianyi2002 发表于 2013-12-5 12:27:31

对的啦,你要写波形,电流,持续工作电压,电压保护水平,这些基本就差不多了

老康阁楼 发表于 2013-12-6 21:01:47

第一级标注:波形;Limp,Up,Uc
其他级标注:波形,In ,Up,Uc;
这个图纸深度可以

zuomin152 发表于 2013-12-9 12:06:47

嘿嘿,是的。昨天对照《BIAD电气设计深度图例》看了下,他们的图纸上的参数就是按照老康前辈这几个指标写的

zuomin152 发表于 2013-12-9 12:09:53

本帖最后由 zuomin152 于 2013-12-9 12:12 编辑

回复 4# 老康阁楼


    确认下,In是不是耐冲击电流啊? 还有一级是不是一般都用10/350波形,其它用8/20的波形?

ruruoyo 发表于 2013-12-20 12:59:45

波形,电流,持续工作电压,电压保护水平

zuomin152 发表于 2013-12-23 16:50:37

但是浪涌保护器前面的熔断器或断路器咋选择好像论坛里也没找到撒令人信服的答案样。
页: [1]