发个审图意见,请教大家。
发个审图意见,请教大家。1.电源引自地下车库变电所,低压配电系统接地型式为TN-C-S系统,不满足GB50057-2010第6.1.2条规定,应改为TN-S系统。
2.电度表箱进线截面不满足JGJ16-2008第7.6.8条规定,建议导线截面放大到干线一半。(住宅电业采用预分支电缆,主电缆和分电缆,分电缆进电表箱)
现在变配电室在车库内,是不是这样的情况TN-C-S就用不了啊,第二个意见不知道什么意思,非要达到干线的一半啊。 变电所在本建筑内时应采用TN-S系统。 尺短前辈出来说下嘛 切,低压系统的接地制式由GB 50057决定吗? 呵呵,这是典型的HB特色。第一条:如是大底盘建筑,变电所置于车库内,且变电所接地、各单体建筑接地均利用结构基础内钢筋做接地极,应无异议。如单体与设有变电所的车库基础无连接,则另当别论。第二条 很荒唐,很可笑,很丢人,不过是XQZ自己的观点,居然写到了《2010年建筑工程勘察设计常见质量问题分析与解决措施》里,审图人员视为神灵,凡是用到预分支电缆的地方,这一条是跑不了的。 回复 5# hbsjzsjy
河北石家庄设计院,我也是在石家庄的,这个是大地审图的一条意见。 回复hbsjzsjy
河北石家庄设计院,我也是在石家庄的,这个是大地审图的一条意见。
wh843995607 发表于 2013-12-2 16:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
以我的了解,按此意见修改就是了,不必多费口舌,因为她不会听你的任何解释。住宅预分支电缆是供电部门统一采购和安装,设计基本无多大用。 以我的了解,按此意见修改就是了,不必多费口舌,因为她不会听你的任何解释。住宅预分支电缆是供电部门 ...
hbsjzsjy 发表于 2013-12-2 16:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呜呼哀哉!{:dizzy:} 第2条还真不知道是个啥意思,仔细读了下相关规范,也看出哪条要支线要干线的一半啊 回复 9# yjgabc
呵呵,这是典型的HB特色……第二条 很荒唐,很可笑,很丢人,不过是XQZ自己的观点,居然写到了《2010年建筑工程勘察设计常见质量问题分析与解决措施》里,审图人员视为神灵,凡是用到预分支电缆的地方,这一条是跑不了的。
hbsjzsjy 发表于 2013-12-2 15:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
估计是地方审图机构自定的审图依据。{:sweat:} 变电所在本建筑内时采用TN-S系统比较好。没说不能用TN-C-S。 从规范上来讲,建筑物内确实不能用TN-C-S系统,且属强条。当电源采用TN系统时,建筑物内部配电必须采用TN-S系统。注意,这里指的是建筑物内部的配电系统。如果电源引自建筑物以外,且所引电源接地网与本建筑物接地网无任何关系,这种情况优先采用TN-C-S配电,但自电源进入建筑物以后的部分,只能采用Tn-S系统了。也就说在进线处PEN导体重复接地以后分出N和PE导体,且后面不能再合并。 第二条审查意见,不具备全国性依据。 本帖最后由 songzhj 于 2013-12-5 11:06 编辑
从规范上来讲,建筑物内确实不能用TN-C-S系统,且属强条。当电源采用TN系统时,建筑物内部配电必须采用TN-S ...
Mr.Deng 发表于 2013-12-4 15:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
” TN-C-S配电,但自电源进入建筑物以后的部分,只能采用Tn-S系统了”
TN-C-S配电,进建筑物做接地,PEN分成单独的PE、N线,这只能是TN-C-S的“S"部分,绝对不是TN-S系统。 发个审图意见,请教大家。
1.电源引自地下车库变电所,低压配电系统接地型式为TN-C-S系统,不满足GB50057- ...
wh843995607 发表于 2013-12-2 11:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
作为石家庄人,已经麻木了,
人为刀俎,我为鱼肉--这句话最能表达心情
页:
[1]
2