但无论正文规定还是条文说明,都是:宜设置(装设)。 回复 15# hbsjzsjy
这条规定,一直无法解读:
1)自动喷水灭火系统,不能早期预报火警。
2)当需早期预报火警时……宜同时设置感烟探测器:说明它是一条非强制性的规定条款。
看不懂。 猜:
“当需早期预报火警时……宜同时设置感烟探测器”是针对已设置感温探测器的场所而言的,如此,还能从逻辑上能说通,否则,还真是搞脑子。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20990&extra=&page=1
[求助] IV类地下车库,火灾自动报警需不需要设置?
也不全是:
1、感温玻璃喷头68℃动作,而感温探测器标准动作温度70℃;
2、感温玻璃喷头在下悬吊,感温探测器在上紧贴楼板底;
3、建筑电气-2008年第01期——《论感烟探测器在大型地下车库的应用》(吴中侠) ,文中专门提到不少汽车库感温玻璃喷头熔断——喷淋动作,而感温探测器却还未报警。。。。。。
尺短寸长 发表于 2011-8-16 21:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有各种级别呢,看你需要什么样的:
喷头温级(℃) 57 68 79 93 141 182 227
玻璃球色别 橙 红 黄 绿蓝紫黑
尺短寸长 发表于 2011-8-16 21:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif 真是搞死人了。 看来为了“免责”还是从了吧,直接上报警系统,不能不把民规当规范啊{:sad:} {:mad:}{:funk:}{:dizzy:} 看来为了“免责”还是从了吧,直接上报警系统,不能不把民规当规范啊
hbsjzsjy 发表于 2013-12-2 17:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:titter:}还是从了吧! 民规要命。 回复 1# tlm75567918
如有消防联动设备,那就需要火灾自动报警了,如果没有,可以不用。 回复 6# tlm75567918
单层面积1500或总面积3000,就需要喷淋了,但并不是上了喷淋就得必须上火灾报警的。有些场所规定了做了喷淋的,可以不做报警。比如设置在一、二、三层,但面积超过300平方的歌舞娱乐场所就要设喷淋,但不超过500平方时,报警可以不设。 民鬼最好不要作为依据。 还是看建规吧,民规我到现在还没翻过一遍呢 本帖最后由 xialibaren2001 于 2013-12-7 09:31 编辑
民规如同技术措施,摘抄建规高规供规等的地方还是要遵守的。