warrior0318 发表于 2013-11-30 22:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对于这一问题,只能说仅设计一方没有什么解决的好办法。这个矛盾不是由设计造成的,根源在电企。
电企出于方便自己、增加利润的目的,同时损害开发企业、用户的利益,且违背设计原则。这笔账绝对应该记在电企的头上。“仔卖爷田不心疼”,如果有朝一日增加的这部分成本需要电企承担的话,相信电企会在经济分析后再确定配电系统架构的。 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-12-1 09:43 编辑
我翻了《民用建筑电气设计规范》中第25款中确实有很多放射式供电的要求嘛!那是不是就是设计依据呢?
warrior0318 发表于 2013-12-1 00:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
国家现行的各种规范中,没有一本将住宅建筑套内用电划分为一、二级负荷的,也就是说对于套内用电可以采用树干式供电方式,表计到层。
表计到层的好处2#sgf2002和10#老诚版主已经解释的很清楚,此不赘言。 国家现行的各种规范中,没有一本将住宅建筑套内用电划分为一、二级负荷
yangyang7201 发表于 2013-12-1 00:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请看《住宅建筑电气设计规范》3.2.1和《民用建筑电气设计规范》表3.2.2以及25.2不都规定了住宅内负荷等级吗?怎么就没有规定了?? 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-12-2 16:42 编辑
回复 18# warrior0318
国家现行的各种规范中,没有一本将住宅建筑套内用电划分为一、二级负荷的,也就是说对于套内用电可以采用树干式供电方式,表计到层
yangyang7201 发表于 2013-12-1 00:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我所说的是“住宅建筑套内用电”,也就是每户用电的负荷等级。
《住宅建筑电气设计规范》表3.2.1和《民用建筑电气设计规范》表3.2.2以及25.2(很抱歉,在规范中没有找到表3.2.2以及25.2,猜测是指附录表A) ,以《住宅建筑电气设计规范》表3.2.1“住宅建筑主要用电负荷的分级”来说吧,它也没有将“住宅建筑套内用电”划分为一、二级负荷。可以详细查阅一下。 回复 1# sai2099
我们这边高层每层设一个表箱。多层在一层装表 回复 12# yangyang7201
高层采用母线槽供电,一层一个表箱,那么 一层就得一个母线插接箱,还是很费钱的。。不过我们这边要求高层一层一个表箱,但户数特别少时,比如2户及以下,做做工作,还是可以两层一个表箱的。 回复 21# wgviing
贵宝地电企才是真正的“人民电业为人民”!{:1_274:} 我们这重点不是几个表箱,重点是表箱放在什么地方,因为表前都是供电公司买单,表后开发商买单