闻见知行 发表于 2013-11-28 12:01:42

单相380V设备负荷计算

本帖最后由 闻见知行 于 2013-11-28 16:13 编辑

电阻焊机为单相380V,200kVA,额定暂载率为20%,功率因数为0.6,若3台、4台该设备由动力配电箱供电,我计算出的结果:4台时 IC=409A,5台时 IC=625A。
   大家认为计算结果是否正确?同时系数取1是否合理?

yu990921 发表于 2013-11-28 13:16:52

貌似公式选取错误


单相设备分配好相序再计算

闻见知行 发表于 2013-11-28 16:14:15

回复 2# yu990921
台数写错了

北方郎 发表于 2013-11-28 16:30:05

本帖最后由 北方郎 于 2013-12-5 13:55 编辑

依据配三P2 式1-4:
3台时:I=200*3*0.447/0.38/1.732=407.62A

北方郎 发表于 2013-11-28 16:35:18

本帖最后由 北方郎 于 2013-12-5 13:56 编辑

依据配三P13 式1-34:
4台时:
SA=200*2=400kVA
SA=SB=200kVA
Sd=1.73SA+1.27SB=946kVA
I=946*0.447/0.38/1.732=642A

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-12-5 10:23:00

楼上的厉害!
貌似4楼5楼的计算结果有点问题,已经把相间负荷转化为三相等效负荷了,是否还应该除以1.732?
答案是什么,求解!

北方郎 发表于 2013-12-5 13:56:38

楼上的厉害!
貌似4楼5楼的计算结果有点问题,已经把相间负荷转化为三相等效负荷了,是否还应该除以1.732? ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-12-5 10:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
见笑了,已经修改,请指正!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-12-5 20:24:01

看语气,楼主认为这个结果貌似不对,还有那个同时系数的问题