77467062 发表于 2013-11-26 19:48:49

关于电容补偿柜的位置

如下图,如果把电容补偿柜从I段移到II段是否更合理?这样消防负荷始终可以得到补偿。如果按下图方案,当变压器失电后启动发电机,电容补偿柜被移除。是否不妥?
另外一个话题,电容补偿柜设在母线首端与末端是否有区别?

东海龙王 发表于 2013-11-27 01:53:31

这个几个问题在旺点电气都有。
最后一个问题很多年前在网易土木电气论坛有。

北方郎 发表于 2013-11-27 20:05:18

1 油机只是暂时供电,可不补偿。
2 补偿效果差不多,一般放在进线侧,便于进线电流、电压采样。

77467062 发表于 2013-11-27 20:25:19

回复 3# 北方郎
第二个问题能再说的详细一点吗

北方郎 发表于 2013-11-27 20:28:42

回复 4# 77467062

补偿容量根据进线电压、电流相位差而定,所以就近安装。

北方郎 发表于 2013-11-27 20:29:50

回复 5# 北方郎

安装在末端的话母线电抗对补偿容量会有影响,补偿容量减小,电容器耐压增高。所以不宜布置在末端。

77467062 发表于 2013-11-27 20:30:40

回复 2# 东海龙王
能提供具体的链接吗