高压母联柜与隔离柜的位置关系?
当双电源进线,高压柜两排,面对面布置,两段有联络关系。高压母联柜与隔离柜的位置:
1、在同一排上,母联柜与隔离柜紧挨着布置。
2、分别在两排上,母联柜在一段,隔离柜在二段。
中间用母线槽连接的话,方案2能否实现?800宽的柜子 我们之前做的一个高压配电柜方案,高压柜两排,面对面布置,母联柜在一段,隔离柜在二段,在母联柜和隔离柜旁各加一个辅助的柜子,用于10kV空气式母线槽的进出联络~ 请问gsjinchang620,辅助的柜子是多宽的? 如果不用辅柜,一台柜子应该多宽够用? 有余地且简单一点的是联络柜和隔离柜再一起,其余柜子在对面,这样两边的柜子数量不一样,但是避免了二楼说的加两台辅助柜。 同意楼上的说法 不对称布置 不对称布置,是个办法。还有其他方法吗? 如负荷不是太大的话,二排布置,可用电缆联络。