hi2001wzz 发表于 2013-11-20 22:50:29

迷糊的主变差动星角转换

我对主变差动的星角转换一直搞的很乱,比如YD的主变,Y侧相位补偿的,高压侧要乘 根号3的,这个我非常理解,挺好的,就是把高压侧变成角。但南瑞的好像是低压侧是X2/根号3,搞的迷糊了。
再有,这个折算用的根号3,是否用在平衡系数中?然后,在实际计算时候,比如算制动电流,启动电流,灵敏度等等,还加不加这个根号3?我看有的计算加,有的没加,几个电厂的整定,五花八门,更有甚者,一个电厂计算中,主变有根号3,厂变有没有了,厂变也是有角接线的,我都怀疑是算错了。

大家有什么经验。

治学以诚 发表于 2013-11-21 09:59:09

治学以诚 发表于 2013-11-21 11:53:29

hi2001wzz 发表于 2013-11-21 12:37:31

回复 2# 治学以诚
请问,这个根号3,乘也好,除也好,在整定计算中要不要使用?这个很关键,比如算制动电流,启动电流,灵敏度等等

治学以诚 发表于 2013-11-21 13:46:43

治学以诚 发表于 2013-11-21 13:51:00

hi2001wzz 发表于 2013-11-21 19:51:19

我又问了下,又模糊了,无法赐教,呵呵。我认为在计算中不应该有根号3.因为现在一次二次都是星接CT,电流无法比较,就是有个相角差,那么保护帮我把相角搞一样,数值应该不变的,因为你不管怎么变换,电流都应该是一样的。你说“角接K=1.732,看见角接就乘”,但差动原理中的角接时候,CT变比也是根号3倍。

我看了几个电厂的定值计算,计算过程中都有 根号3 ,有时候有的计算结果刚刚符合要求,也就是说没有这个 根号3, 就不符合要求了。所以,算了,电力自动化网站版主劝我,理解本质就行了。

治学以诚 发表于 2013-11-21 20:00:38

hi2001wzz 发表于 2013-11-21 20:05:14

回复 6# 治学以诚

差动保护,一般都是Y侧的进行相位变换,比如 IA = (Ia - Ib)/1.732,然后再用这个电流和 角侧的 IA'进行计算。。。。。

请问这个公式中, IA = (Ia - Ib)/1.732, 是不是说保护装置只能完成(Ia - Ib),/1.732这个要有整定计算中由设计者解决?如果是,那就能理解计算中很多除根号3. 如果都由保护完成,那么整定计算只是常规的算,短路,灵敏,制动,不管什么形式接线的变压器。

治学以诚 发表于 2013-11-21 20:05:39

hi2001wzz 发表于 2013-11-22 18:20:40

回复 10# 治学以诚
相当于把一次侧导线电流转化为角接情况下的导线电流。。。

请问这个转变指的是:把变压器的星接绕组转换成角接了?所谓的星角变换指的是变压器绕组的变化?

治学以诚 发表于 2013-11-22 20:12:28

治学以诚 发表于 2013-11-22 20:19:47

治学以诚 发表于 2013-11-22 20:21:41

hi2001wzz 发表于 2013-11-22 23:25:35

我现在终于全部明白了,成为全国第一人!
这个问题的本质就是:1.微机保护不是人脑,它不会自动给你什么都变过来,也是人输入的程序和接线。

2. CT变比对于差动来讲,有个意义,一个实际变比,另一个是保护内部的计算变比,我们需要保护内部的。