电缆为什么不需要校验动稳定?

如题,难道是向量和为零的缘故?

chenshisheji 发表于 2013-11-14 22:08:46

因为是柔性的

yu990921 发表于 2013-11-15 01:52:04

应该校验吧,比如固定安装的,还有终端头什么的


固定安装的电缆尤其铠装电缆身段不怎么柔呢

治学以诚 发表于 2013-11-15 09:02:39

北方郎 发表于 2013-11-27 21:58:59

回复 1# jychen1
三芯电缆相线间距比较小,另外比较柔软,未刚性固定,所以一般不用动稳定校验。
如果三相单芯大截面电缆,平行固定敷设时,有可能要校验动稳定。

hi2001wzz 发表于 2013-11-28 09:53:15

电动力打不到