柴油发电机房内,平时用排风机,是否为消防负荷?

柴油发电机房内,平时用排风机,是否为消防负荷?

yjgabc 发表于 2013-11-13 18:00:03

平时用的通风也是为柴发服务的,柴发是为消防服务的,即平时的通风也间接为消防服务。所有这个通风机的用电负荷等级要高于普通的通风机,可直接由柴发机房的双互投箱供电。

chenshisheji 发表于 2013-11-13 19:08:43

感觉这样的负荷没必要从双切引出,电球直接接出来就行了

yu990921 发表于 2013-11-14 01:20:31

本帖最后由 yu990921 于 2013-11-14 01:23 编辑

楼主在考虑切非吗,谁闲的没事去切变电所或者发电机房的风机空调水泵,那就是他的蛋蛋被骡子踢了。

弄个双切吧,实用意义不大,貌似方便了就地检测市电...

尼诺 发表于 2013-11-14 14:59:39

回复 4# yu990921

感谢!

whlevil 发表于 2013-11-14 15:00:26

应按照特别重要负荷考虑,这种风机应该是随着柴油发电机组同时运行的,属于柴油发电机正常工作的重要保障部分