zhenry 发表于 2013-11-14 12:49:33

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=27186&extra=
浪涌保护器及其断路器熔断器的选择(部分鲁L04D502)

去下载这个文件吧

治学以诚 发表于 2013-11-14 13:44:29

hbsjzsjy 发表于 2013-11-14 17:46:44

刚刚厂家送来的资料,SPD专用过流保护装置:

zhenry 发表于 2013-11-15 08:26:27

回复 17# 治学以诚


    说一说,哪里没道理,应该怎么选择?

治学以诚 发表于 2013-11-15 08:51:14

尺短寸长 发表于 2013-11-15 08:58:59


SPD只有两种接线方式。
1、为避免后备保护不能可靠动作,TT系统采用凯文接线,即,相线-中性线间接线,再中性线-PE接线...
治学以诚 发表于 2013-11-15 08:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

凯文接线啥时候变成是“即,相线-中性线间接线,再中性线-PE接线”?{:shocked:}
老诚版主真厉害!{:lol:}

治学以诚 发表于 2013-11-15 09:08:40

尺短寸长 发表于 2013-11-15 09:15:35

善哉善哉。

昨天5#说错指出过,惜盛怒之下听不进。{:dizzy:}

hbsjzsjy 发表于 2013-11-18 11:21:16

诚版,对于我等普通设计人员来说,既不懂麦克斯韦方程组,也不懂分布参数电路,我们就想知道
到底这个SPD前的保护装置如何选,能给出个具体建议吗?{:49:}

治学以诚 发表于 2013-11-18 11:36:32

治学以诚 发表于 2013-11-18 11:37:29

hbsjzsjy 发表于 2013-11-18 11:56:56

惭愧呀惭愧,还得请教诚版,你说的“安规断路器”是什么东东?是本人18楼发的图片中的SPD专用保护装置也就是厂家所谓的“SPD安规脱扣器”吗?以前真没听说过,还请诚版明示!{:smile:}

治学以诚 发表于 2013-11-18 13:34:30

cqzrm 发表于 2013-11-18 17:08:18

“安规”是产品认证或产品试验时的一个名词,不是产品标准中的术语。安规的断路器用于SPD,主要考了SPD的热稳定试验要求。

sgf2002 发表于 2013-11-20 12:45:49

惭愧呀惭愧,还得请教诚版,你说的“安规断路器”是什么东东?是本人18楼发的图片中的SPD专用保护装置也就是 ...
hbsjzsjy 发表于 2013-11-18 11:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

某SPD后备保护产品原理大概如下:
该后备保护有两个通路:
雷电流的通路是一根直线,直接通过SPD
SPD故障时,有故障电流流经后备保护另一个通路,这个通路设置保护元件断开SPD

大家看看这个理论有没有问题