这算TN-S吗
一小区很大整体开挖地下车库一层(共两层)地面做接地网,这样的话,变压器和用电设备都直接就近接到接地网上(变压器和用电设备相距较远)能看作是TN-S吗? 你三相配电电缆打算采用几芯的? 回复 2# 大鼻山用5芯的话肯定是TN-S,如果4芯呢,能把接地网看作PE线,或者说变压器和用电设备是共用接地极?还请指点 楼主为何这样做?TN-S应仅限于电气装置本身,不应扩展到外部可导电部分,钢筋们只能做为辅助等电位联结用。 楼层钢筋也不应视为接地网 楼主为何这样做?TN-S应仅限于电气装置本身,不应扩展到外部可导电部分,钢筋们只能做为辅助等电位联结用。
911room 发表于 2013-11-15 13:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这么做是肯定不会的,只是我一直比较疑惑,那我换种说法,按上述情况,变压器和用电设备分别就近接地,采用4芯电缆(3相线1N线),这样的话,算是TT还是TN-S? 回复 6# 大明河畔
都不算,不能将外界可导电部分牵扯进来。 回复 7# 911room
我也认为这是个四不像,只是我师傅说这两个接地点是连在一起的,算TN-S,他说的似乎有那么点道理,我也迷惑了,来找专家指点下。{:4_91:} 同意楼上观点。不能看做TN-S