制冷机组的高压配电探讨
1.制冷机组的高压起动设备是多少钱,个人觉得无论是多大的机组采用高压配电肯定比低压配电从能源和投资方面都更加节省,不知道我说得对不对?2.大家有画过高压配电制冷机组的系统图画得比较详细的,不是只是画到高压起动柜就甩接口的?可以发上来大家研究一下。 这个中国大陆很多人在研究了,去搜索相关文件。
但是,你说的无论容量大小,采用中压省钱的说法显然错误。 本帖最后由 whlevil 于 2013-11-12 15:21 编辑
回复 2# 东海龙王
求教错误在哪里,龙王手中的资料可否共享{:handshake:} 无论容量大小是不对的。试问如果30、50kW的电机也用高压配电,这样的电机都是难觅的,高压配电设备相对小电机而言又贵体积又大,怎么能谈得上合理呢?如果1000kW左右的电机采用高压配电时,厂家一般会有配套的控制设备的,余下的只是高压系统配电了。 搜:
关于汉口北C区的空调机组原设计采用低压驱动的弊端
空调冷水机组10KV供电的技术经济分析
附件一1 佛山电力调度大楼技术方案比较
附件一2 机场使用10KV冷水机组及6KV冷水机组方案比较
附件二 广州体育馆1760冷吨冷水机组 老李资料丰富啊 具体情况具体分析 10kv电机要求采用继电保护,并采用10KV断路器作为继电保护的动作出口,这套东西都做下来,体积和造价和复杂程度,远远大于比采用低压电机时省下那点电缆上投资. 请问您做过比选吗?实际情况是这样的吗? hbsjzsjy 发表于 2013-11-19 08:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请问您做过比选吗?实际情况是这样的吗? 回复 7# wpqw
抛砖引玉一下可否
页:
[1]