变压器效率的思考
本帖最后由 入门者 于 2013-11-12 09:18 编辑变压器最大效率的疑惑
变压器型号 铁损/W 铜损/W 铜损/铁损
S7 1777 11530 6.49
S9 1700 10300 6.06
S10 1320 9860 7.47
一级能耗 830 8240 9.93
非晶合金 450 9270 20.60
铜损与负载率的平方成正比,非晶合金变压器要达最大效率,则负载率=100/√20.6=22%,
发展趋势,铜损变化不大,铁损在变小,按最高效率要求,变压器负载率也要变小,变压器需要量也越大,资源浪费越来越大。 变压器效率对比
当负荷为660kVA时
取负载率66%,选一台1000kVA非晶合金变压器,总损耗=450+9270*0.66*0.66=4488W
取负载率22%,选三台1000kVA非晶合金变压器,总损耗=〈450+450〉*3=3600W。
优点为国家节能了 4488-3600=888W,
造成后果,是变压器及配套开关柜、占地等投资增大了2倍,铜铁等资源浪费也增加2倍,
如果变电所是工业企业自管,2台1000kVA,每月电费按30元/kVA月计,需多交6万元/月、72万元/年电费,企业亏大了。 对变压器制造设计的疑惑
U1=E1=4.44f*N1*Φm=4.44f*N1*Bm*S
从上述公式可知,采用优质铁芯,Bm增大了,N1*S可减小。N1减小可降低铜损,S减小可降低铁损。
搞不懂的是,非晶合金变压器为什么不在降低铜损上下工夫,而是只降铁损。
原因之一,变压器制造业的营销策略,造成变压器需要量成几倍率增加。
原因之二,从电机学可知,变压器、发电机、电动机,都有效率问题,而变压器负载率即使为100%,效率也接近99%,远高于其他电机,所以没有必要考虑在工程中的最大效率问题,只需考虑总损耗的降低,特别低负载或空载时的损耗。 据我所知,非晶合金变压器的最大效率的负载率并不是22%。