消火栓启泵线应该怎么接?直接去泵房还是先去火灾报警控制室?
请教各位大师现有一住宅小区,共计16个单体,火灾报警控制室位于物业(单独2层小楼)内。
问题:住宅单体内的消火栓启泵按钮应该怎么接线,直接去泵房还是先去火灾报警控制室?
方案:各单体消火栓启泵按钮4芯至火灾报警控制室,火灾报警控制室8芯至消防泵房(泵房内2台消火栓泵,2台喷淋泵)?
此方案火灾报警控制室至消防泵房一共8芯线,能否满足手动/自动启动+泵房液位显示?
谢谢~ 起泵按钮线直接去消防水泵房消防泵控制柜,起泵按钮同时要有信号反馈消控中心。 直接去泵房
治学以诚 发表于 2013-11-8 14:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
据说新火规不需要直接去泵房了 新的火规出来了? 据说新火规不需要直接去泵房了
sgf2002 发表于 2013-11-8 15:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有这可能? 据说新火规不需要直接去泵房了
sgf2002 发表于 2013-11-8 15:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果新火规当真如此规定,颠覆性极大! 回复 6# 尺短寸长
手动按钮这句话,好像是这个这么个意思。 在不设置消防控制室的情况下,启泵按钮线也只能接消火栓泵控制柜吧。新火规待澄清。