集中UPS供电系统的供电半径?

某工程在一处设置集中UPS,由该UPS为某区域的特殊设备进行供电,对于给定容量的UPS(如200kVA),如何考虑其供电半径?

闻见知行 发表于 2013-11-6 17:46:11

tianyi2002 发表于 2013-11-7 10:28:23

个人觉得主要是电压降啥的吧,计算一下线损能否满足要求啦

zhenry 发表于 2013-11-7 12:51:00

04DX101-1建筑电气常用数据 13页 0.38KV 电缆线的输送距离是350米

wosuwoxing 发表于 2013-11-7 15:55:57

好问题,电信设计公司用的多,期待答案

8wy7843 发表于 2013-11-7 15:59:44

没有达到楼主的层次,坐等答案。

要是我思考,只能想到压降。

闻见知行 发表于 2013-11-7 18:47:40

单相短路电流呢?

闻见知行 发表于 2013-11-7 18:51:54

对于发电机、EPS也有类似问题,只是发电机的计算问题已经解决了。

闻见知行 发表于 2013-11-7 18:53:16

我曾看过北京某大院一位老总的文章,在计算EPS后短路电流时,把EPS按等容量隔离变压器的阻抗参数作为计算依据,我感觉计算结果应该是偏大的。

L1L2L3 发表于 2014-2-17 23:35:10

本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-18 01:51 编辑

把UPS当做一个电源来看,UPS的容量与电池质量、逆变器控制方式、功率因数、纹波系数等有关,系统图表示的是给关键设备给消防电梯、电梯、消防、重要负荷等供电,容量与人员发生火灾时撤离时间时间,重要岗位工作时间等有关,电池参考一下appliednanostructuredsolutions公司的容量数据