关于在重庆市内 高层住宅竖向干线
为什么每一干线都要5根线(3根相线,N线,PE线),直接共用一根接地干线不就行了吗,就不会用5根PE线了。谢谢各位前辈!!! 楼内设置TN-C-S?
每层都设重复接地,每层的LEB如何和MEB连接?还是要通过绝缘导线至MEB的。
个人想法,不对之处请指正。 回复 1# 498180498
谢谢版主,但是pe线5根和一根其实没什么区别,就你说的免于复杂的计算,我还是没想通和一根pe线的计算有什么区别,麻烦版主详细讲述一下 有点明白了,谢谢了 老诚分析的透彻,今天又长知识了。知道马为什么是马了,呵呵 公用PE线不妥。首先,PE线涉及用电安全,共用PE线会降低可靠性。再者,公用PE线时,PE线与其他相线的距离增大,发生接地故障时,因故障回路阻抗变大,短路电流减小,有可能影响保护装置灵敏性,甚至不能可靠动作。而间距增大后计算回路阻抗很麻烦,还是不共用的好。