东海龙王 发表于 2013-11-4 01:23:57

大佬们看看法国标准关于低压系统接地

查看附件

东海龙王 发表于 2013-11-4 01:26:13

回复 1# 东海龙王

1

东海龙王 发表于 2013-11-4 01:28:42

本帖最后由 东海龙王 于 2013-11-3 21:33 编辑

回复 2# 东海龙王 2

东海龙王 发表于 2013-11-4 01:30:44

回复 3# 东海龙王
3

290651576 发表于 2013-11-4 13:55:53

英文都看的头晕。。。还法文了。。。。有请龙王解释和GB的区别。。。

最近参与了一个项目,虽然法国人投资的,但项目地点在中国,所以。。。。

wave1988 发表于 2013-11-6 16:38:14

这个法国的解释由A建筑内的变压器引出的TN系统 L1 L2 L3 N四芯电缆 但是进线总线的PE母排要与变压器所在建筑内的接地连成一体?貌似与GB区别于此?

wave1988 发表于 2013-11-6 16:40:02

N只在变压器接地处一点接地TN系统用的全是4p开关?

wosuwoxing 发表于 2013-11-7 15:44:13

龙王该解释一下,本来英文就差,研究法文就更恼火了,只能看图猜字了。
图1.针对变压器在建筑物A内的情况 TN-S系统
(1)变压器出线开关4极,不带保护,出线A.B.C都有包括,N无保护,还是四极开关,低压柜内四根排,无PE排。
(2)接地:变压器中性点、主出线开关负荷侧N线(图中为Spo猜测为PEN的意思)都接地至MEB,看来人家不在乎所谓的环流;PE线从MEB单独引出至配电箱处的接地端子箱LEB,接地网与LEB也做了连接(注意不是MEB接至LEB),从LEB引出配电箱内PE线。

图2TN-S系统
与图1的区别仅仅是建筑物B中与LEB连接的接地网不是建筑物A,而是建筑物B的。

图3给出了建筑物C,TT系统的做法。进线和咱们做法类似。

凡是独栋建筑物,进线开关均采用了保护开关,这个和我们有些不同。示意图中四极开关一直都在系统中出现了,我觉得四极开关真那么容易断N吗?如果容易断,那么A,B,C相线应该是很容易断相才对。