帮帮忙看看这个系统图的想法对不对
在控制箱内设计接触器和热继电器,同时设置控制回路,这样的想法对么?因为规范上要求末端双切,但上面是配电箱,我在泵的附近设置控制箱。求大神帮忙啊,刚开始画泵房,多多指正啊!谢谢啦。同时找个电气设计的师傅。 你的想法是对的,接触器与热继电器要在控制箱里一次图要画出来,如果你的系统图是这样出,审图是过不了,原因是,你没有在末端切换,你中间还有个断路器,一次系统图 要画到电机~~要是成套设备自带控制柜,你要在下面文字说明,还要说明控制图集号,这里面人人都是师傅,人人是都徒弟,相互学习~~~三人行,必有我师。 非常不对~!消防泵怎么可以和生活泵用一个互投箱呢?强条!且照明也不宜由本柜引出。 回复 3# yjgabc
补充一下,这个是十一层商住,生活水泵属于二级负荷。
照明如果另设箱子是不是有点浪费。请指教,谢谢啊! 回复 2# ranxh
谢谢啊,我大概明白你的意思了,系统图直接要连电机的,不知能否这样理解? 本帖最后由 yu990921 于 2013-10-31 03:00 编辑
平面图的线画到哪系统图就画到哪,成套箱只是箱子内部不必画。
照明4根...进线4+1芯......WP8与WPE9配对.....WDZN-YJV...........功率因数0.9......KX 0.8....... 回复 4# 27717675
这个和是否商住无关,和是一级二级负荷无关,和浪费与否无关,只和消防非消防有关!所以生活水泵必须和消防泵分开设箱! 回复 6# yu990921
明白你的意思了。导线,功率因数,需要系数都已经改过来了,谢谢啊 回复 7# yjgabc
昨天仔细看了一下条纹说明,明白了,谢谢啦~另外,你提的照明的问题,从哪引啊? 电源转化出要用4极开关 YJV电缆好像没有低烟无卤的