veber 发表于 2013-10-30 16:29:39

路灯接地系统

很多关于路灯接地系统的讨论,无非都是TT和TNS。。。

我人有一点疑问。假如是TN-s系统,每盏灯单独打接地极,然后,把所有灯的接地极用圆钢连在一起,请问,这样可以当做等电位吗?

sgf2002 发表于 2013-10-30 17:56:41

很多关于路灯接地系统的讨论,无非都是TT和TNS。。。

我人有一点疑问。假如是TN-s系统,每盏灯单独打接地 ...
veber 发表于 2013-10-30 16:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

为啥要用圆钢?用根PE线不更便当吗?

rain 发表于 2013-10-31 10:28:59

回复 1# veber


我很好奇,实际施工有用不管是圆钢还是扁钢将所有路灯基础都连在一起的?这得多少材料多少人工啊!

911room 发表于 2013-10-31 11:12:12

半径0.5m的一圈钢带做局等

linmiaojing 发表于 2013-11-1 14:01:09

用圆钢或者扁钢 还真不及直接用PE线来的方便省钱。
路灯接地系统建议还是采用TT接地系统,以防某一处出现故障电压会通过PE线传导蔓延,一处发生接地故障,多处发生电气事故。