农村供电网
农村电网一般采用的是何种系统(TN-C、TT),住宅进线一般为单相二线,这中性线是PEN还是N,能否重复接地?总感觉TT系统的中性线重复接地后就变成TN-C-S,N线也就可以变为PEN了? TT中性线重复接地?? 农电网很多是TT系统,N线严禁接地。注意术语的准确性,中性线就是N线,铁定不能指PEN线。 本帖最后由 qiu!4455 于 2023-6-16 16:01 编辑农村住宅基本上采用TT系统,此时配电箱处设置用户接地(N线不应与该接地连接)。若希望采用TN系统,需供电单位同意后才可,此时中性线应设重复接地,然后分出N、PE。 TT系统的N线不能做接地 有用tn-c的吗,我所听说的都是TT接地