根据新火规:第3.1.5条: 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器
根据新火规:第3.1.5条: 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数均不应超过3200,其中每一总线回路连结设备的总数不宜超过200,且应留有不
少于额定容量10%的余量;
如果总数超过3200,是否就要设置两个消防控制室了?不可能一个消防控制室里放两台报警控制器吧?
这里这个规定应该就是防止一个消防控制室控制设备太多吧? 回复 1# woshichuizi
为什么一个消防控制室里不可能放两台报警控制器? 可以放的,没有问题