发表于 2013-10-23 17:45:24
呵呵,谢谢大家了{:smile:}
等最终做完了,给大家来汇报结果
wh843995607
发表于 2013-10-24 20:18:15
做不到高压这块,只有羡慕的份。
hbwxgjp
发表于 2013-10-25 11:57:09
可以做单电源单环,
8wy7843
发表于 2013-10-28 10:10:28
回复 18# hbwxgjp
单电源单环?
是类似做法2吗,还是别的做法{:24:}
lichengjian
发表于 2013-10-28 15:40:15
回复 4# 治学以诚
敢问诚总,对于这类的住宅,负荷要求不是特别高,又较为分散,环网式配电应该是最好的配电方式了吧?相对而言又省又可靠
治学以诚
发表于 2013-10-28 16:09:21
JHL123321
发表于 2013-10-28 16:09:31
那种图里5# 二路进线好像感觉怪怪的
JHL123321
发表于 2013-10-28 16:11:39
这环网要是环不回来,就不用闭合了吧,怪浪费线的
嘿嘿嘿嘿
发表于 2013-10-28 17:55:14
按照你的做法,你的10KV电源进线均没有保护,而且上端引入线很可能是是正的环网柜出线,环网柜最多也就是加个熔断器,这块的进线保护不考虑了吗
嘿嘿嘿嘿
发表于 2013-10-28 17:56:56
12台630的箱变,2路10KV完全没问题,道真不如做个开闭所放个保护
8wy7843
发表于 2013-10-28 18:06:50
回复 25# 嘿嘿嘿嘿
嘿版,做个开闭所,是不是建个用户开关站,2路高压电缆进来,然后设2台一进6出的开关柜,放射式至各个箱变?
8wy7843
发表于 2013-10-28 18:10:12
回复 26# 8wy7843
做法2是每6台箱变为一路10KV进线,在每台变压器上端设高压断路器,这样的话,就可以做到尽量不影响停电范围了。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2013-10-28 18:19:06
前段话对,后段就不用放射式了,直接环网
嘿嘿嘿嘿
发表于 2013-10-28 18:20:45
回复8wy7843
做法2是每6台箱变为一路10KV进线,在每台变压器上端设高压断路器,这样的话,就可 ...
8wy7843 发表于 2013-10-28 18:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我指的是你的这个进线10KV的保护在哪里,我看很多做箱变的都是从市政直接引来电源,和你的做法一样
8wy7843
发表于 2013-10-28 18:30:33
本帖最后由 8wy7843 于 2013-10-28 18:31 编辑
回复 28# 嘿嘿嘿嘿
嘿版,你是这个意思吗?本来打算在箱变6和箱变7之间连起来,可是一想,负荷容量带不起来。如果箱变3或者9坏了,从另一端供电,也只是6和7是能调度