二类住宅的楼梯间照明能不能从单元总配电箱引出?
一个二类住宅,总共3单元,每个单元设置一个居民用电配电箱AL1~3,然后在中间单元设置两个配电箱:一个为动力配电箱PD,一个为备用电源配电箱PDB。楼梯间的应急照明的主供电源来自各单元的配电箱AL1~3,备用电源来自PDB。请问这样做可行吗?我的疑问是,根据住宅设计规范,AL1~AL3的进线断路器应具有漏电保护功能,总感觉应急照明的主供电源来自一个带有漏电保护功能的AL配电箱不太安全。不知道各位怎么看。 为何不2路电源分别引自 PD 和PDB箱呢? 回复 2# 8wy7843这个主要是纠结于动力跟照明负荷要分开。。。 回复 3# hlxldb
采用T接,按照建规上说法,也算是分开的。
你原先的做法,应急照明箱是单相电? 应从PD和PDB分别引接工作电源和备用电源。二个总配电箱一般安装在本楼配电间内,是分配电室,从分配电室开始,照明、动力、消防分开供电了。 5楼这么做会被审图的提的,我被提过 很多很多很多审图的要求:动力与照明,消防与非消防从变电所低压母线出分开而且不能共用低压柜,更有甚者,要求每个消防风机、水泵、卷帘门从变电所直接扯线,太多了,太多了。
一个防火分区进他妈的5根线,靠了,还不让申辩 呜呼哀哉 时至今日才发现“从变电所低压母线出分开”已经相当不错了,不定哪天就给你规定“变电所低压母线就分开”。{:sleepy:}
PS
此“分开”非彼“分开”。
页:
[1]