请教1、图中双速排烟风机回路云线处的接触器有什么用?为什么其他消防的送风机则没有这个接触器呢?
2、图中另一云线处的中间继电器是否能用消防模块来代替,从而实现消防强切功能呢?
请大家帮忙解决下小弟的疑虑,不甚感激。 你要查一下国标图集里的内容,双速风机采用的接触器数量看图集里可知一般需三台,有一种双速电机也只需两台。理解了控制原理图,这些都知道了,按你的这个图上是说不清的。 从系统图中功率看,此双速风机应为YDT系列,其接线方式为Y/Y接线,系统图有误。 图集也说了双速风机有好几种,对应不同的一次接线,
但是好像没说清楚回路元件的额定电流的选择,好像不太厚道,应该把电流公式列出来才好。
风专业基本也搞不清楚选的是哪种电机,估计这块是一笔糊涂账。 新老火警规范明确写着手动控制应包括启停的触点,但是风机水泵国标图集很多方案里面只管启不管停,为什么?
这个图木法看了,咋画出来的 从系统图中功率看,此双速风机应为YDT系列,其接线方式为Y/Y接线,系统图有误。
hbsjzsjy 发表于 2013-10-22 16:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此为正解 回复 5# yu990921
能否请指导下这图该怎么修改呢?真心求助,小弟愚笨,还是很迷惑啊 [/u