D800-1~8 发表于 2013-10-11 18:22:07

很古老的疑问:1路10kV外线 + 1柴油机 = 满足一级负荷?

先看了一下双重电源的旧帖子http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=18553&extra=&highlight=%CB%AB%D6%D8%B5%E7%D4%B4&page=1

这个帖子大家普遍赞同 1路外线+1个柴油机满足一级负荷要求

50052里柴油机、蓄电池、干电池都列在一起,为应急电源。
按这么推理——一个高层大楼中消防负荷为二级负荷的话,
应急照明采用:1路低压电缆 + 几个蓄电池的灯 其实是满足一级负荷要求了,属于超标高配了。
那这个楼的应急照明还用每层搞专门的双电源切换箱吗?

D800-1~8 发表于 2013-10-11 18:23:26

发现发帖子能赚10个E币哦。。

yu990921 发表于 2013-10-11 19:00:38

可以的,
但是,
消防负荷只有应急照明吗?泵和风机你也用蓄电池吗?
那么,既然风机和水泵搞了备用回路,那就把消防应急照明也带上吧?当然不带照明也可以。

D800-1~8 发表于 2013-10-12 10:30:24

但是我发现
GB/Z 29328-2012 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范

与供配电规范很不一致

GB/Z 29328-2012认为柴油机仅算应急电源,不算双重电源中的一个电源。
还给了名词解释————双电源只能引自2个变电站。不能利用柴油机做一个电源

求高人支招

D800-1~8 发表于 2013-10-12 10:37:47

又看了旧版50052

高层建筑防火规范条文说明的 一外线+一柴电 应该违规。不能供一级负荷。
柴油机就是应急电源——不是规范里所说的“电源”
电源名词解释缺失造成的混乱

二级负荷——双回线路
一级至少也双回线路

yangyang7201 发表于 2013-10-12 10:48:37

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-10-12 10:49 编辑

柴油机就是应急电源——不是规范里所说的“电源”
电源名词解释缺失造成的混乱
D800-1~8 发表于 2013-10-12 10:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

GB50052-95   第2.0.3 下列电源可作为应急电源:
GB50052-2009 第3.0.4 下列电源可作为应急电源:

楼主多虑了,从上述条款明确表达这样一个意思——应急电源就是电源,但并非所有电源都可作为应急电源。

D800-1~8 发表于 2013-10-12 11:01:01

GB50052-95   第2.0.3 下列电源可作为应急电源:
GB50052-2009 第3.0.4 下列电源可作为应急电源:
...
yangyang7201 发表于 2013-10-12 10:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


版主再看看

柴油发电机算不算50052中4.0.1的自备电源?
从条文说明看,自备电源都是类似石化厂、钢铁厂那种小型发电厂,还有新能源、分布电源。貌似不指柴油发电机组

yangyang7201 发表于 2013-10-12 11:14:59

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-10-12 11:16 编辑

回复 7# D800-1~8

GB50052-2009 第2.0.5 备用电源
当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。

根据上述条款,个人认为自备电源即自用的备用电源,柴油发电机组是符合备用电源定义的,应当可作为自备电源。一家之言,仅供参考

另外,我不是版主!{:smile:}

cxvv1023 发表于 2013-10-13 20:14:37

本帖最后由 cxvv1023 于 2013-10-13 20:57 编辑

柴油发电机是最常用的自备电源

但是 有一二级非消防负荷 又有应急备用的时候。
一路10kv电源进线+柴油机就不能够用了吧。
要用两路10kv电源进线+ 柴油机

一个柴油机不能既管消防、又管备用吧

怎样能赚到E币呢? 我好穷啊
页: [1]
查看完整版本: 很古老的疑问:1路10kV外线 + 1柴油机 = 满足一级负荷?