电影院特低压36V供电设计问题
JGJ58-2008:中规定乙级及乙级以上电影院应设踏步灯或座位排号灯,其供电电压应为不大于36V的安全电压。问题1:是否一定按规范执行,是否可以采用带漏保供电。
问题2:采用36V供电,可以有那几种方案?1)一个变压器带一个回路;2)一个变压器带若干个回路
问题3:采用36V供电是采用金属管还是硬塑料管可靠?个人认为塑料管可靠。
希望有工程经验的朋友提供下经验,国家规范看的实属头痛,一点不直白,看的云里雾里的。 现在常见LED的了。。。。。。 看我给你的图纸,应该很明了。 1、系统图:导线先进线槽,再进PVC管;
2、地面线槽在每排座位交叉路线处,应画出接线盒,出线为PVC管线;
3、接线盒到座位灯的管线应画出;
4、放映室的配电箱应给出位置,线槽应画到配电箱。 没做过放映室的项目龙王能普及一下知识么
页:
[1]