hahaoohehe 发表于 2013-10-2 15:16:46

2013年第二期配电箱做局部等电位的想法

2013年第二期配电箱做局部等电位的文章

新低规5.2.10条是说PE线太长时,固定式设备发生接地故障,在切断时间5S内时,可能会使移动式设备上的电压超过50V,此时应采取的措施(是说切断时间长,但没说不会切断,有可能是3S切断,也有可能是4S切断……)

大鼻山说灵敏系数问题,我觉得这条不是说这个,灵敏性问题应该是5.2.8条:接地故障电流大于1.3倍的瞬时脱扣器,5.2.8条是选瞬时脱扣器的,大家是按照那条做断路器的灵敏性呢?http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25609&rpid=127449&ordertype=0&page=1#pid127449

文章中说在住户配电箱PE母排连接卫生间内的LEB,来满足固定式设备发生接地故障,在切断时间5S内时,可能会使移动式设备上的电压超过50V问题,那么在电井内的电表箱处做局部等电位不行么?(电表箱如果在电井内,在电井内做楼层局部等电位不是也可以么?如果电表箱在电井外,那么电表箱的PE母排连接电井内的LEB也可以吧?这样做是不是比文章中的做法更容易?)

东海龙王 发表于 2013-10-2 22:13:47

做接地的等电位连接,不就减少了PE线的长度?

hahaoohehe 发表于 2013-10-3 08:23:00

回复 2# 东海龙王


    等电位联结 肯定是要做的,就看是在那做了,文章中是说利用卫生间里面的LEB,跟户箱做局部等电位(不在户箱处再做1个LEB了,也就是在1户里面只利用卫生间的,不再多做LEB了)

现在的问题是:在电井内做LEB怎样?(户箱也是由电表箱引出的),按照王老第三版的书,强调国外是每层做LEB,可以避免PE干线太长使电压降大于50V的情况

东海龙王 发表于 2013-10-6 18:46:57

电井必须做的。