电梯配电问题
请问各位大师,30层的高层住宅电梯配电你会选择多大的开关及电缆(YJV). 发表一点拙见,这个你要去和建筑沟通,向他们要电梯选型的资料,电梯载重及载人数,电梯的速度,然后查阅相关产品样本确定设备的功率 再明确一下电梯曳引电机的标称容量为15KW。如何配置断路器及电缆 需要满足电梯这个特殊工作制下的供电要求,以及保护灵敏度要求30层大概也要将近100米了 还有载重和速度这些都要询问建筑专业,这样才好确定 你至少得知道载重和速度,估算功率=(载重kg×速度米/秒)/100
例如:1000kg×1.75/100 就是17.5kW 09技术措施有选型,可以参照 根据以往的经验值,我会选择每台电梯大约20KW。我们这审图的有用措施说话的,我的意思就是,选择20KW之后,对应《全国民用建筑工程设计技术措施-电气-2009》146~149页。对应选择里面最小的20KW电梯,从而选择断路器,电缆。再根据自身的经验值,稍加以修改。鄙人拙见,只供参考。