GB 50116-98 的“6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”规定条款 火灾应急照明灯和疏散标志灯不是一种东西吗 都属于应急照明 应急照明包括疏散照明和备用照明。疏散照明才需要强切。备用照明是设备用房的照明不需要强切。 回复 4# 尺短寸长
火灾时,非消防电梯电源切吗,要切的话,迫降到首层怎么实现? 电气人自己给自己过不去,不了解强启的意义 消防强起有明确的规范吗?最近消防验收遇到这样的问题,消防水泵房,消防风机房要求强起 yjgabc 发表于 2018-1-4 10:47
消防强起有明确的规范吗?最近消防验收遇到这样的问题,消防水泵房,消防风机房要求强起
火规4.9.2 树欲静而风不止 发表于 2018-1-4 10:53
火规4.9.2
兄台,多问一句,贵地现在消防水泵房、消防风机房、消防控制室等消防机房照明是按照应急强起设置的吗? yjgabc 发表于 2018-1-4 12:58
兄台,多问一句,贵地现在消防水泵房、消防风机房、消防控制室等消防机房照明是按照应急强起设置的吗?
没有,而且我本人认为不需要