请教大家关于电压降的计算与电缆的选择~~~~
本帖最后由 acai99 于 2013-9-25 11:31 编辑小弟现在遇一项目,临时施工用电,总的负荷大概240KW,从一630KVA变压器引来380V电源到临时施工总配电箱,线路距离大概750米,请教大概用多大的电缆?
根据公式△U=PL/CS
C=铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm²
考虑用两根YJV240的电缆并联从变压器敷设至总配电箱。
不知道小弟这样算有没问题?请大家帮忙看看啦,先谢谢了。