xianzai987 发表于 2013-9-18 10:27:12

物流小区电缆走径图

刚遇到一个问题 想向大家请教一下 1.2号楼是五层 一号楼下有配电室 配电室供所有1-6#楼
现在的问题是搞不懂电缆怎么走 1号到2号电缆粗估了大小有将近三十根
剩下到3-6#楼都是4根4×95yjv的电缆 外加几根4×16的电缆
现在的问题是电缆从一号楼出来后是直埋进入其他呢 还是要做电缆沟 做电缆沟有必要吗
有人建议说是在3-6#各弄一个电缆分支箱 但是考虑到那样电缆是少点 但是如果电缆放炮了那不是波及面还大了呢

yu990921 发表于 2013-9-18 14:04:54

若都是三级负荷,建议用树干式配电。

电缆沟是最好但土建造价高,还要看甲方是否同意
页: [1]
查看完整版本: 物流小区电缆走径图