大鼻山 发表于 2013-9-17 16:32:24

大地阻抗0.05欧/Km是什么概念?比银的导电性都好?什么逻辑嘛{:4_115:}

治学以诚 发表于 2013-9-17 16:34:22

大鼻山 发表于 2013-9-17 16:34:23

自己玩玩怪异理论就得了。何必一一抖落出来,遭人哂笑或批判?

治学以诚 发表于 2013-9-17 16:36:10

治学以诚 发表于 2013-9-17 16:54:28

治学以诚 发表于 2013-9-17 16:54:44

lichengjian 发表于 2013-9-17 17:01:13

大地是一个电阻非常低,而且电容量非常大的物体,它拥有吸收无限电荷的能力,而且吸收无限电荷的能力,而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,因此电气上把它作为一个系统的参考电位体,这种“地”称为电气地。
--------引自王常余《接地技术220问》
这是引用的,尚不明白到底孰对孰错

治学以诚 发表于 2013-9-17 17:02:23

大鼻山 发表于 2013-9-17 17:14:32

奇怪!我刚发的俩贴没影儿了?!

大鼻山 发表于 2013-9-17 17:17:27

((2)两线一地制线路的电阻。
      1)非接地相电阻的计算式见上式。
      2)接地相电阻Rd
Rd=(1/3)( r0+2rdi)L
式中:rdi为大地每千米的电阻,Ω/km,一般可取rdi=0.05Ω/km。

http://www.jl-zp.net/gongchang/3962.html
治学以诚 发表于 2013-9-17 16:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你引用的这篇文章是野路子,严重不靠谱!比如这篇短文说:铝导线ρ=31.5(Ω·mm2)/km;铜导线ρ=31.5(Ω·mm2)/km。铜铝电阻率竟然一样。岂不荒谬?

大鼻山 发表于 2013-9-17 17:21:12

大地是一个电阻非常低,而且电容量非常大的物体,它拥有吸收无限电荷的能力,而且吸收无限电荷的能力,而且 ...
lichengjian 发表于 2013-9-17 17:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
似是而非,含糊其辞!什么叫电阻非常低?低到0.05欧/KM?

fossil 发表于 2013-9-17 17:58:32

准确地说“大地电阻”与“接地电阻”是两个概念。
接地电阻是导体向大地散流时遇到的阻抗,而大地电阻是电流在地中遇到的阻抗,通常对于低压单相接地故障分析,是忽略大地电阻的,这点同意老诚的说法。

大鼻山 发表于 2013-9-17 18:59:54

一个是导体遇到的阻抗,一个是电流遇到的阻抗?好理论

大鼻山 发表于 2013-9-17 19:01:10

《地中电流》   H·Φ·MaProЛNH著资家李 译 龙门联合书局1954

http://www.chinarein.com/ndlk/nc ... 4-03/1984-03-09.htm

这段文字我在看……

大鼻山 发表于 2013-9-17 19:11:13

嗯,也有些道理……
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 单相短路电流流向的问题