供电极限长度
今天逛论坛遇到一个问题跟大家请教一下,根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.1条、第6.2.4条规定,应校验配电线路末端短路或接地故障时断路器应及时跳闸,特别是用电量小、配电线路长的配出回路。经核算,对于BV-3*2.5导线,在满足《低压配电设计规范》单相短路、单相接地故障保护灵敏度要求的前提下,采用MCB-C16(C型曲线),其供电极限长度为61m。请复核商铺骑廊照明配电回路是否满足要求【不满足时,可采用加大导线截面积或将上述配电回路微断改为MCB-C10或MCB-B16(B型曲线)】这是“极限长度”是什么概念啊?怎么计算这个长度呢? ABB还是施耐德的断路器资料里有断路器保护线缆的长度,请大神们解答为什么有这个“极限长度”,在哪里有公式。 确保防护电器能可靠地切断短路、接地故障回路,故有这个“极限长度”。
GB 50054-2011:Zs Ia ≤ U。 GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41 : 2005《低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护》