隔离开关选用几P

查阅《电气技术措施》,三相四线制的电源转换开关选择用4P,什么是电源转换开关?
进线总箱隔离开关选用4P跟3P有什么区别?
我认为在TN-C-S系统中,隔离开关应用4P,而且能减少由于杂散电流产生的电磁干扰。
以前看过一句话“隔离开关应用4P”,记不起来是什么规范了,这脑子……

梁健 发表于 2013-9-4 17:10:49

其实我也是个菜鸟,不知道对不对,我就抛砖引玉一下。
双电源系统,由于N线相通的话,会有杂散电流,所以需要用4P的开关。
双电源开关就是切换2个供电的电源,比如一个电源发生故障了,需要另一个电源提供电能。

yjgabc 发表于 2013-9-4 18:08:40

新版《低规》3.1.3 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极隔离电器。当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。

yjgabc 发表于 2013-9-4 18:10:41

所谓所有极,就是L1L2L3N级统统断开。所以就要选用4P.

lichengjian 发表于 2013-9-5 09:05:28

回复 4# yjgabc


    那什么是电源转换开关呢?昨天有人说是双电源转换开关,我觉得不是

yjgabc 发表于 2013-9-6 16:08:21

回复 5# lichengjian


    也不能说人家不对。人防时,战时电源和市电也有电源转换,一般是手动。咱们常用的双电源是消防两路电的自动互投转换。根据规范要用4P

xin262671427 发表于 2013-9-9 17:46:20

低规 为什么说宜,在没做好总等电位的前提下,用4P是应该的。做好等电位的话,用3P即可(就算触碰到N线,电位差依然还是0。)反而,用4P,要是发生“断零”(中性线),产生的危害更大。

xiaouqi 发表于 2013-9-9 22:34:52

我们这一般除了双切开关和带漏电保护的需要4P其他都是3P

lichengjian 发表于 2013-9-10 14:00:33

这一文中提出:进线隔离开关应用4P,我觉得是有道理的。

尺短寸长 发表于 2013-9-10 14:30:52

回复 9# lichengjian

呀,这份解答文件绝对要刺痛我们老诚版主的神经,老诚会不会又要开骂?{:shocked:}

老诚,俺没说错吧?{:smile:}

yangyang7201 发表于 2013-9-10 15:16:15

9#的这份解答的确值得老诚版主好好批一批!

yjgabc 发表于 2013-9-10 16:04:19

9#说的会诚版主去参加了吗?或者说知道吗?

尺短寸长 发表于 2013-9-10 16:21:53

回复 11# yangyang7201
回复 12# yjgabc

就是呀。
全国层面的会议,老诚轮不上也就算了。在家门口的本省,老诚不会不参加吧?

老诚没能制止住?
老诚连本省都搞不定?

尺短寸长 发表于 2013-9-10 21:48:42

9#说的会诚版主去参加了吗?或者说知道吗?
yjgabc 发表于 2013-9-10 16:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚版主逛了一圈,“选择性回避”,不予置评。

lichengjian 发表于 2013-9-11 09:09:34


这是下半份