两台80吨的锅炉房,火灾报警怎样设计?
长50米,宽45米,高15米的锅炉房,有两台80吨的锅炉,按《锅炉房设计规范》 GB50041-2008 第17.0.5条,应设置火灾探测器和自动报警装置,按火规,这样的高度选用感烟感温不合适,请教各位,该选用什么样的探测器? 我觉得这种情况,是否可以先考虑常规的火灾自动报警:例如装设火焰探测(需要核对装设位置不能对着炉门等)、红外对射等。同时采用例如闭路电视监控、结合图像智能分析来探测火警。(类似大空间扫描灭火系统的火警探测) 老师,请问您最终怎么解决的? GB 50041-2008已废止应该是参照GB 50041-2020第17.0.6条。相应条文说明在“火灾易发生部位”设置火灾探测器,设计应先和工艺沟通此“部位”究竟具体是指哪些区域 rainmen_73 发表于 2022-12-19 10:34
GB 50041-2008已废止应该是参照GB 50041-2020第17.0.6条。相应条文说明在“火灾易发生部位”设置火灾探测器 ...
谢谢老师的指点:“火灾易发生部位”,PS:这个帖子是很多年之前的了{:1_428:} 我之前在一家石化单位工作过,我记得打我们包车间也是很高的十多米,产品粉末状,没记错的话,当时上的是红外。 凛果 发表于 2022-12-19 16:00
我之前在一家石化单位工作过,我记得打我们包车间也是很高的十多米,产品粉末状,没记错的话,当时上的是红 ...
主要是锅炉房烟气、水汽多,用啥似乎也不合适 专家常常教导我们,
消防规范里的【宜】字,要按【应】字来执行
那么,15m,
规范是建议2种探头了
线型光束、管路吸气式
只能如此
D800-1~8 发表于 2022-12-20 17:47
专家常常教导我们,
消防规范里的【宜】字,要按【应】字来执行
那么,15m,
不行啊,锅炉房里有水汽,线性光束不行啊 火焰探测器就行吧。之前一个15m高的仓库审图也没提两种探测器,手报是不是也算一种。另外大于12米的照明回路要加电气火灾监控。 本帖最后由 轻云舟 于 2022-12-23 08:28 编辑
糖豆粑粑 发表于 2022-12-22 16:38
火焰探测器就行吧。之前一个15m高的仓库审图也没提两种探测器,手报是不是也算一种。另外大于12米的照明回 ...
锅炉房难做的地方不是高度,而是里面的环境。怕烟雾、水汽遮挡镜头。我就觉得锅炉房压根不用做FAS,做的话用啥探头都不好用。
根据50116第5.2.13 污物较多且必须安装感烟火灾探测器的场所,应选择间断吸气的点型采样吸气式感烟火灾探测器或具有过滤网和管路自清洗功能的管路采样吸气式感烟火灾探测器。
这几种探头都不怎么常见,我不会用{:1_430:}
页:
[1]