江苏省高层电表箱放置 请各大侠指教
最近做一个江苏省25层住宅项目,一梯两户,住户用电量均为12kw,本人想如果四层一个电表箱,加一个预留远程抄表,那么9表位的应该合适,可是9表位电表箱电井放置有些困难,而且我怕四层设一个跨度会不会太大,三层一个电表箱的话,加上远程抄表,又没有合适的表位。请各路大侠指教一二。 6表位的是800 9表位的是950你放3层的话 还是要用9表位的 没用 电井放大………………{:sad:} 本帖最后由 暗夜流星 于 2013-8-29 13:17 编辑9表位的表柜没多大呀,上个图参考。
电井很小吗? 回复 4# 暗夜流星
电井长1550,宽400,门开1200,我想要是放个950的9表位电表箱,我还要走个400*100的桥架,有点太挤了 1、25层的住宅楼,井用1550X400,宽(进深)不够。表柜本体厚度最小220,也就是说检修时必须开着电井的门才能打开表柜的门。这点不好。但如果改不到了也只有将就。
2、考虑是强弱电共井(开发商这样抠面积,多半是强弱电共井),反正都要走400*100的桥架,建议5~6层一个表箱。多节省写楼层井道放公共照明、弱电等设备。 回复 6# 暗夜流星
强弱电井是分开的,感谢你的建议,我已跟建筑沟通尽量做深做宽,决定4层一个表箱了。 建议按8楼的意见做,有省标,免不必要的麻烦,里面的尺寸够详细的。