zhenry 发表于 2013-8-28 07:10:57

关于“箱式变电站距居民住宅5米以上”的规范依据

网上说的 “箱式变电站距居民住宅5米以上”的依据何在?
建筑设计防火规范GB50016-2006
    5.2.2 民用建筑与单独建造的终端变电所、单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW 的燃煤锅炉房,其防火间距可按本规范第5.2.1 条的规定执行。
    民用建筑与单独建造的其它变电所、燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.4.1 条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。

   
   
   大家还能找到其他规范更直接的条文吗?

zhenry 发表于 2013-8-28 12:11:16

怎么也木个冒泡的?
自己做沙发!

zhenry 发表于 2013-8-29 19:45:08

期待中。。。。。。

dafu1132232 发表于 2013-8-30 10:47:43

《住宅建筑电气设计规范》4.2.3条纹解释,看看吓死你。

zhenry 发表于 2013-8-30 13:52:03

距离建筑20米吧?,
太不现实了,有靠谱一点的规范吗?