急!(多层)住宅配电箱有规范要求需设置电涌保护吗?这种情况需要设置吗?

如题,谢谢!
某(多层)住宅配电箱供电给其室内厨房处的太阳能热水器控制器,太阳能热水器控制器再配出电源线至屋顶太阳能电辅助加热装置,这种情况需要设置电涌保护吗?具体设置位置是在太阳能控制器还是在住宅分户配电箱,还是两处都要设置(电涌保护器具体参数如何确定)?谢谢!

風轻云淡 发表于 2013-8-26 13:10:54

GB50057-2010P32   4.5.4

治学以诚 发表于 2013-8-26 22:16:09

zhenry 发表于 2013-8-28 16:59:24

意见同3楼!

sgf2002 发表于 2013-8-29 09:29:32

本帖最后由 sgf2002 于 2013-8-29 09:32 编辑

由于采用了TN配电系统,太阳能热水器外壳连接发PE线,因此,应设SPD。位置应是LPZ01界面处。
治学以诚 发表于 2013-8-26 22:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

理由不对题:

TN制,太阳能热水器外壳连了PE,是设SPD的理由吗?其它设备都是TN制,都连了PE
据我所知,大多太阳能热水器控制器的插头是没有PE端子的

治学以诚 发表于 2013-8-29 13:26:41