nlg 发表于 2013-8-25 13:31:27

导线T接问题

在住宅逐套验收过程中,要求:导线T接头缠绕紧密可靠,圈数不得少于5圈。
为什么是5圈,根据什么规范的第几条规定?

治学以诚 发表于 2013-8-25 19:49:11

治学以诚 发表于 2013-8-25 19:58:00

911room 发表于 2013-8-26 10:12:05

本帖最后由 911room 于 2013-8-26 10:20 编辑

T接没有规范要求缠绕圈数。我能找到的最早的要求是吕光大在86年出版的《建筑电气安装工程图集》JD6 608/609. 不过,严格意义上将,这个不算规范。
赞成诚版所提及的压线帽,强度低的看法,当然还有其他问题,在上述图集中,当年作为“新型接线方式”,现在看来也不是啥新东东了。
倒是建议LZ关注下GB13140(IEC60998)定义的几种导线连接器。这里要说明下,压线帽虽然已广泛使用,但目前国内无产品GB,也没IEC标准,认证机构是按厂家企业标检验的,国外标准可参考 UL486C中有要求,推荐看看http://www.idealindustries.cn/upload/accessory/20132/2013261039138398255.pdf

911room 发表于 2013-8-26 10:14:36

目前正在修订中的新版GB50303拟对导线连接补充一些内容。

911room 发表于 2013-8-26 10:18:21

关于检查几圈问题,还想多说几句。
如果用绝缘胶带包裹好的T接,检查时是否需要打开胶带?如果是,当然很麻烦。
实际上这种连接工艺,多少违反了GB16895.6(IEC60364-5-52)的第526条提出的:便于检测与维护

nlg 发表于 2013-8-28 13:58:29

谢谢楼上两位赐教。

nlg 发表于 2013-8-28 14:00:49

在深圳住宅逐套验收过程中,对T接并头的导线,要求就是5圈以上。

zhenry 发表于 2013-8-28 15:37:27

一般是5-8圈吧