xuan0110 发表于 2013-8-23 11:23:05

两台630的箱变放地下室配电间怎么放?箱变尺寸和摆放尺寸多少?

配电间面积100平,长宽都是10米,没做过箱变放地下室,需要注意些什么,还有摆放要求?求教

东海龙王 发表于 2013-8-23 15:07:41

既然在配电间,为何还用箱变?

rainmen_73 发表于 2013-8-23 15:24:33

really beyond my knowledge. 但如果真的要放,注意1.设备搬运条件是否具备(整体搬运有点困难,能否现场拼装);2. 做好排风散热(见过室外箱变装分体空调的);3. 下面留出电缆通道(箱变不能上出线吧)

xuan0110 发表于 2013-8-23 15:36:54

回复 2# 东海龙王


    原本配电室用一台800的干式变压器,一栋22层的商住,两个单元,一二层商业,供电部门要求换成3台箱变,两台630分别带一个单元的住宅用电,公变500带物业和商业等。外面没地方放箱变

ZYC1947DQ 发表于 2013-8-23 16:07:37

三楼的意见很对,一般箱变都是下进下出线,地下室有否足够的层高抬高安装箱变?高低压电缆走向如何和地下室内桥架相接都需要考虑好。

暗夜流星 发表于 2013-8-23 16:29:04

本帖最后由 暗夜流星 于 2013-8-23 17:30 编辑

3楼已说了几条,补充几点:
1、考虑箱变自重5吨以上(可以把图纸提供给成套厂估一个),应该要做土建基础。所以如果原设计地下室结构没有考虑这个荷载,会比较麻烦。得和结构商量一下,如果地下室还没浇筑底板应该还可以变更,如果已经浇筑了,多半就改不了。除非开发商同意全部重来。
2、通常欧式箱变高度2.5米左右,土建基础高度800~1000(见第1条)、吊装高度(这个数据龙王更有经验),看看地下室净高够不够。
3、必须考虑进场通道、维修通道(箱变出厂前必须做实验,现场拼装不现实)。

4、如果上述土建条件无法满足,可以考虑在总平上设地埋式箱变。完全埋在地下,地面露500高左右的平台,上面有检修口、通风口。平台上可摆盆花草皮等绿化设施。一台大约多花20万左右。
5、如果总平没有地方做地埋式箱变,就只有和供电局沟通下了。

yu990921 发表于 2013-8-23 20:58:01

问问你们总工或者再跟供电公司沟通一次,箱变是可以放在地下,但不是放在地下室。

治学以诚 发表于 2013-8-25 20:19:32

治学以诚 发表于 2013-8-25 20:21:23

xianzai987 发表于 2013-8-26 08:23:43

回复 4# xuan0110 也没听说过室内箱变

治学以诚 发表于 2013-8-26 08:41:58