关于消控中心能不能设置在开闭所边上
如题所问,另消控中心的房间内有强电和弱电井道经过这个不知道有么有问题
附图
xiaouqi
发表于 2013-8-22 12:30:14
没人回复啊~~
dfp_001
发表于 2013-8-22 14:47:18
肯定不行啦
lujlu73
发表于 2013-8-22 14:48:50
规范明确说了不应。jgj16-2008之23.2.1条之3
wxh930039
发表于 2013-8-27 11:24:17
建筑防火规范里的强条,开闭所和消控室放在隔壁会磁场干扰。
hehe99
发表于 2013-8-27 11:57:04
你要非做不可的话,就让结构专业把隔墙做成混凝土墙别做空心墙,而且里面钢筋加密,把消控监控柜集中到上面,挨着开闭站的地方做成值班就行
taiyuntao
发表于 2013-8-28 10:10:22
违反大原则,强制性条文
wxh930039
发表于 2013-8-28 10:36:04
不怕消防罚款。规范写的是附近。{:shocked:}
xiaouqi
发表于 2013-8-28 12:43:32
谢谢各位我以让建筑把消控室往上移1柱跨大概10米左右的距离
zhenry
发表于 2013-8-28 17:04:32
建筑专业的对这个要求应该很清楚的