lujlu73 发表于 2013-8-20 11:38:58

民用配电问题

民用配电的问题:
我发觉好多民用图纸上的断路器型号,往往不这与分断能力和脱扣器类型
比如施耐德的NSX系列,写成NSX100-32A/3P.
缺少分断能力表达,无法看出是否满足JGJ16-2008之7.6.2条(强条)及7.6.3条?
缺少脱扣器的表达,无法看出是否满足JGJ16-2008之7.4.2条之1),保护条件是什么?
如果表达不全,是否会被判违反强条?

yu990921 发表于 2013-8-20 12:56:13

haha......

890214 发表于 2013-8-20 14:04:59

比如施耐德的NSX系列,写成NSX100-32A/3P.
楼主是如何表达的?

lujlu73 发表于 2013-8-20 19:29:02

NSX100S-TM32D/3P

不代表 发表于 2013-8-21 13:23:27

不写的很多,我也不写,麻烦,成套厂出来开关全变了

我是地瓜 发表于 2013-8-21 16:33:05

我觉得应该写上,就算成套厂出来开关全变,但是开关参数不能让变呀

lujlu73 发表于 2013-8-22 14:21:42

不写分断能力,如何体现断路器的分断能力不小于安装处的预期短路电流?
不写脱扣器的类型,如何知道过载保护特性,短路保护特性是否满足规范的要求?
设计人员交待不清楚,甲方采购人员难道能清楚?

wh843995607 发表于 2013-8-29 11:28:31

现在都不算短路电流,心里确实没底,只听总工说现在断路器分断能力做的大,没有问题的。