变配电房的面积要怎么估算?
新人请教一下,变配电房的面积要怎么算?是按总建筑面积估算还是要算用电总容量啊? 本帖最后由 yu990921 于 2013-8-20 12:59 编辑预估容量,选变压器台数,画个一次单线草图,划分柜子,按规范间距要求摆上去就有了。注意出口和门口位置数量,一级备用柜(非实体)位置 根本就不能用面积来估算···你估算再大的面积,要设建筑专业将变配电房的位置选择在落下剪力墙较多的地方,根本就无法使用,特别是住宅楼经常碰到。只能老老实实在建筑方案阶段就开始介入,大概预测下安装的变压器台数,低压柜的台数,再示意性的布置下····(后期改动的几率也很高,结构的柱子啊·剪力墙变大变小都有可能)