长50米,宽45米,高15米的锅炉房,照明怎样设计?
请教各位:长50米,宽45米,高15米的锅炉房,只做照明,该怎样设计?顶棚用设照明吗?如果只在四周设照明,该采用什么样的灯具?距地多高? 顶上工厂灯,墙上局部设壁灯,都采用防爆型。开关也采用防爆型。 回复 1# 890214两层煤锅炉房? 这样规模都是工业锅炉,炉体本身上也要安装照明 一层煤锅炉房,“都采用防爆型。开关也采用防爆型。”,好象煤廊和粉煤间才用吧? GB50041和GB50058 锅炉间用不着吧, 顶棚不宜设照明,巡视通道做壁灯一般照明,仪表附近、操作位置、控制装置处做局部(应急)照明,
至于灯具开关防不防爆,楼主未提供足够的信息无法确定。 一层燃煤锅炉,按GB50041-2008,锅炉间不用防爆,“仪表附近、操作位置、控制装置处做局部(应急)照明”,“这样规模都是工业锅炉,炉体本身上也要安装照明”,这些也是电气照明要考虑设计的吗?因为没有工艺布置。 炉体内部照明由炉子供货商提供
设计只做房间的照明,四周侧灯,顶部可能也需要一些检修照明 本帖最后由 yu990921 于 2013-8-20 08:39 编辑
"这些也是电气照明要考虑设计的吗?因为没有工艺布置。"
呵呵,我笑了,笑你肤浅,纵使我也如此 笑你肤浅,纵使我也如此。 老诚第二, 笑楼上误人子弟。 看柱子分布图设置灯具你这样问不好回答