380V电潜水泵漏电开关选3P还是4P的好?
潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,但如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关?还是控制线路应在带有3P漏保功能断路器的上口接? 均可以,关键看控制回路接在哪里,如果接地断路器进线处,3P,如果接在断路器出线处,那要4P 我对这块也不是很理解坐等大神来解释 如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关吧,3P开关没办法用。 如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关吧,3P开关没办法用。RK5707 发表于 2013-8-14 18:00 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个说法过于绝对了。
需要根据220V指示灯或控制回路的电源提供方式进行选择判断。 配没配N线去电控箱?有就4p,没配就3p。 进线采用4P断路器, 分出两路漏保---分别是3P 和 2P
页:
[1]