wuxiaohu0908 发表于 2013-8-9 10:56:30

集结号--负荷等级--与最高等级的用电负荷相同

消防负荷的分级除在民规,3.2.3条及附录A中确定
以下just对"与最高等级的用电负荷相同"联想了一下
1、商店规范有这样一句话:高层民用建筑附设商店的电气负荷等级应与其相应的最高负荷等级相同;
2、民规3.2.5 重要电信机房的交流电源,其负荷级别应与该建筑工程中最高等级的用电负荷相同;
3、民规10.3.5.6 障碍标志灯电源应按主体建筑中最高负荷等级要求供电。

.......
仅作抛砖引玉,望大侠们继续集结下去.....

我印象里有消防负荷等级按本建筑的最高负荷来确定。是不是出现过此条,现找不到依据了,望不吝赐教。

尺短寸长 发表于 2013-8-9 11:23:11

我印象里有消防负荷等级按本建筑的最高负荷来确定。是不是出现过此条,现找不到依据了,望不吝赐教。
wuxiaohu0908 发表于 2013-8-9 10:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是出现过 —— {:1_274:}
JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》24.9.2 条的条文说明;
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》的编制组,废除了这条条文说明。

wuxiaohu0908 发表于 2013-8-9 14:47:32

{:1_274:},谢谢诶

zhenry 发表于 2018-12-26 09:46:38

JGJ 48-2014 商店建筑设计规范
7.3.1 商店建筑的用电负荷应根据建筑规模、使用性质和中断供电所造成的影响和损失程度等进行分级,并应符合下列规定:
   4 电子信息系统机房的用电负荷等级应与建筑物最高用电负荷等级相同,并应设置不间断供电电源;

   去掉了旧规范的“5.3.1-二 高层民用建筑附设商店的电气负荷等级应与其相应的最高负荷等级相同”

ethan_fan 发表于 2018-12-26 11:22:58

这条以前确实出现过,但是对有些场所来说,消防并不是最高负荷等级
比如医院、特级体育馆等,如果把消防定义为最高负荷等级,反而是不合理的